5.2 6度区的建筑结构是否都不需要进行地震作用计算合截面抗震
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2009年03月02日 09:18:12
只看楼主

GB50011规范3.1.4条和5.1.6条规定部分建筑在6度时可不进行地震作用计算和截面抗震验算,但应符合有关抗震措施要求。对于位移Ⅳ类场地上的较高的高层建筑,诸如高于30m的钢筋混凝土框架结构,高于60m的其他钢筋混凝土民用房屋和类似的工业厂房,以及高层钢结构房屋等,由于Ⅳ类场地反映谱的特征周期 较长,结构自振周期也较长,则6度Ⅳ类场地的地震作用值可能与在7度Ⅱ类场地的地震作用值相当,此时仍需进行抗震验算。所以并非所有的建筑在6度区不进行地震作用计算。

另外,对于钢筋混凝土房屋的抗震等级四级以上的结构,截面抗震验算涉及到内力调整,例如,6度区的丙类钢筋混凝土房屋的抗震等级,部分框支抗震墙结构之框支层框架为二级,其他结构中有部分框架为三级,部分抗震墙为三级甚至二级,因此,抗震措施中有许多需进行内力调整计算。
一些不规则的建筑结构,需要在内GB 50011规范3.4.3条进行地震作用效应的调整并对薄弱部位采取有效的构造措施,有时也需要计算。
目前计算机辅助设计的计算程序已提供了6度的抗震计算功能,必要时也可通过相应的程序计算来进行抗震设计。
免费打赏
xyhde
2009年12月31日 08:33:13
2楼
我对此亦存在疑问,6度区无须抗震验算,但大家都进行了地震作用计算,这是否正确?
回复
concretez
2009年12月31日 15:40:00
3楼
6度区结构,对于一般结构,即使进行抗震验算,地震作用内力组合也不会起控制作用。
合理的概念设计和构造措施,保质保量的施工更能提高其抗震性能。
回复
3384711
2010年01月14日 18:31:58
4楼
看不太明白 ........
回复
huang_tb
2010年03月24日 02:39:44
5楼
6度区必须进行地震作用计算。
回复
wushi1031
2015年08月11日 16:57:37
6楼
6°设防区除高层以外的部分建筑可以不进行地震作用计算,但应满足抗震建筑概念设计的规则性要求。因为地震作用计算与概念设计的规则性是不同的。
回复
阳光的风中闲人
2016年11月24日 09:07:44
7楼
6度,我们这审图的说必须要