我想请教一下就是关于ABB的VD4移开式断路器额定电流是1250A的!按厂家原来的设计是用什么方式进行接地的?
我想请教一下就是关于ABB的VD4移开式断路器额定电流是1250A的!按厂家原来的设计是用什么方式进行接地的?
2楼
最早是采用底盘车的轮进行接地, 后来该为铜导柜接地。
回复
3楼
不明白楼主问这个的目的,VD-4接地是靠器身与柜体接触,柜体是接地的。
回复
4楼
VD-4一种接地是靠开关底板与手车室的带弹簧的铜排块接地, 铜块与壳体地相连
另一种是通过壳体与开关都为铜导轨接地方式。铜导轨与壳体地相连
回复
5楼
正常安装就接地了吧
回复
6楼
谢谢分享
回复