请设计帮忙看一下。
w111v
w111v Lv.2
2009年03月01日 17:03:47
来自于中央空调
只看楼主

我这里在做空调冷冻供回水管连接风机盘管。图纸上是管径是DN25变2个DN20接入两台风机盘管。可是风机盘管到货后发现风机盘管接口是DN25请问我就用DN25正三通接入两个风机盘管可以吗?

我这里在做空调冷冻供回水管连接风机盘管。
图纸上是管径是DN25变2个DN20接入两台风机盘管。
可是风机盘管到货后发现风机盘管接口是DN25
请问我就用DN25正三通接入两个风机盘管可以吗?
免费打赏
w111v
2009年03月02日 07:30:27
2楼
难道一个好人也么有吗?
回复
xuke854
2009年03月02日 09:35:48
3楼
因为不同的厂家在计算管径的时候考虑不同,这个问题楼主不用困惑,最简单的办法是:
查到货风盘技术参数,根据它的水量及管径计算流速,如果流速满足要求,即直接用DN25正三通即可,支管流速通常控制在0.8-1.2M/S。
在这个范围内即可。
回复
w111v
2009年03月02日 21:00:11
4楼
真心的谢谢你,。。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开