最近一个月很清闲,无业游民状态让我有时间反省自己毕业之后的这几年,工作上的得失成败,算是给自己的一次工作总结吧.随性而写,大家也随便看看,欢迎拍砖.一、入行刚毕业那阵,已经有一年甲级设计院实习经验的我选择了一家私人的医疗净化公司做设计.别问我当时怎么规划的自己职业生涯,呵呵,要知道,那时候对净化相当的外行,学校学的建筑环境与设备工程专业,二流的大学本科.课本上对洁净空调基本上没有涉及.偶尔去图书馆借<

最近一个月很清闲,无业游民状态让我有时间反省自己毕业之后的这几年,工作上的得失成败,算是给自己的一次工作总结吧.随性而写,大家也随便看看,欢迎拍砖.
一、入行
刚毕业那阵,已经有一年甲级设计院实习经验的我选择了一家私人的医疗净化公司做设计.别问我当时怎么规划的自己职业生涯,呵呵,要知道,那时候对净化相当的外行,学校学的建筑环境与设备工程专业,二流的大学本科.课本上对洁净空调基本上没有涉及.偶尔去图书馆借< <暖通空调> >,里面与之相关的内容也少之又少.唯一学点专业知识是在大院实习的那一年,但是净化?!Oh,No!完全不了解。
我进入的行业是医疗净化,老板是一个从销售做到工程的商人。04-05年的国内手术室净化市场刚兴起没多久,正值大小净化公司雨后春笋破土疯长的时期。那时候的工程比现在好揽。但是设计这一块还没有现在这样有一定的系统化,当然,灵镜、久信之类的大公司已成霸主气候。
我的第一个设计很让我头疼了一阵,当时的单位没有专业的前辈带,老板带队参观了几个工程,但是大家都知道,已经完工的项目基本上没有什么可以提供给做暖通项目设计的新人。我手上收集了很多大公司的设计图纸,只能自己通过图纸去揣摩分析,那时候还没找到人可以请教。看了现场也看了图纸,我甚至不知道高效过滤器安装在什么地方,更别提什么压力梯度的控制了。一筹莫展。。。 。。。不懂的东西太多了。
参数设计下了苦功夫,毕竟之前在大院实习那一年做很多打基础的训练,这时候帮我大忙了。

。。。。。。。。。先写一段,随后在继续
免费打赏
zling-18
2009年02月28日 19:10:51
2楼
二、第一个方案
第一个设计方案好象是做云南的一个项目,而做这个项目之前,甲方的领导就很强调技术,据说他们附近的一家医院因为做了净化项目,反而不能正常进行手术了,成天里面顶棚滴水。我听了之后压力很大,就一个设计参数反复计算很多次,公司老板也知道我没有经验,所以我做出来的参数分别跟好几个厂家,好几家关系有往来的同行企业设计人员沟通(跟他们的沟通,我验证了很多自己的想法,同时也找到途径自我提高)。开始有了同行的良师益友,那段时间被我叨扰的前辈很多,有做电子净化大设计院院的老前辈,有同行知名企业的技术强手,有相关单位的合作伙伴,也有项目现场的施工人员。。。 当然还有单位的老板和同事也给我很大的帮助,尽其所能的给我技术提高提供了很多方便。方案反复改了三次,到定稿的时候我都还是很担心。那时候公司人手有限,还必须自己提量,(这一部分还好,实习那一年做过很多)现在想来还是很好笑,记得好象是把中效多提了一次的。机组里面本身就有,不过我还是多提了,呵呵,可见当时对净化的很多东西自己还是没有完全弄明白。
不过,还好,第一个方案顺利完成了,至少图纸上没有看出来太外行。。。。。没有影响公司正常的技术投标。只能说没有出大错。现在想起来漏洞百出。。。惭愧。
这个项目拖很久,以至于最后实施的施工图已经是我技术水平相对提高之后的产物了,呵呵这个是后话。
回复
deathgod007
2009年02月28日 20:29:22
3楼
等下文了,呵呵,比我强多了:handshake
回复
swrsz
2009年03月01日 12:58:03
4楼
比我强多了,人家是行伍入内,我们是草寇出身!
回复
zling-18
2009年03月01日 21:32:28
5楼
三、第一份施工图

那时候我在大院带我的师傅很关照我,我做的东西他都百忙之中帮我看看(虽然净化他不曾涉足,但是在系统设计上给我很多指点.).很幸运.
呆过设计部的都清楚,方案多的时候,可能天天被催图,呵呵,我的CAD在那时候被突击提高的(呵呵,不怕你们笑话,上学时候开CAD课基本没有真正学习过,真是后悔.).
第一个设计方案通过甲方的技术投标审核之后,我连续做了很多方案,那时候公司的业务基本上轨道了,方案很多,而且全国各地的都有,我乐在有机会锻炼提高自己的设计水平,但是忧在我的方案还没有最后变成施工图乃至变成一个实质运行的净化系统工程,有我进公司之前中标的项目因为甲方原因一直拖着.所以我只是做方案,与甲方交流,修改,再做方案,再修改....反反复复...我很着急,设计方案的图纸完全没有出到施工图的水准,真正施工的图纸我还没出一套.中标项目有两个的时候,我经手的CASE还没有进场施工的。那时期做过医院项目的都清楚,甲方也不懂,招标跟主体一起招,但是到我们这个部分施工少则半年一年,多则两年三年.
所以我开始到处找同行去复核我的方案,通过QQ群、论坛等途径,认识了很多做这个领域的前辈,这时候老板很多原来的同事都很帮他,所以技术上很支持我们,我就是直接受益者。
大概是进公司快4个月之后,邻省的一个甲方说很快就有条件进场了,需要我们出施工图纸。所以开始看现场、复核设计方案,开始着手准备施工图了。
呵呵,出施工图之前,我扛了灵镜久信等知名公司的施工图几大捆来学习观摩(感谢老板已及项目施工部里的朋友,实在是相当支持),很多东西没有看到实物都太抽象,我不懂的还是太多了。。。。真的是摸着石头过河。很多设备我见都没有见到,自以为是的时候很多。(呵呵。。。。要是我自己做的第一次施工图拿出去施工,肯定会让在贴的各位笑掉大牙的。)
说到这里,要感谢网易的一位前辈,ZHT2004,当时我的施工图纸他给我很多帮助和指导,对我的进步和提高起到重要作用.可惜我做第一个净化设计时,我还没有有幸认识他.
几经折腾,总算是战战兢兢的交出了多次修改问题百出的第一份施工图。

(楼上的星星同学,你给点建设性指导意见哈,大熊也别见外,欢迎多拍砖!)

[ 本帖最后由 zling-18 于 2009-3-1 21:44 编辑 ]
回复
spzhang
2009年03月01日 22:15:01
6楼
好帖~~楼主继续哦:victory:
回复
swrsz
2009年03月02日 15:05:54
7楼
你还算幸运的,我们公司以前接了几个单子,画图就我们二个,现在大部分都是设计院出图了,但水平,只能总体说还过得去.工艺确定后,他画风口,灯具布置,通风,工艺管道,系统,我画电器,照明布线,动力布线,弱电,空调水管,累啊,最难的是动力箱原理图,一不小心就漏了!最紧张的时候,画了三天二夜,同事是挂完了水再继续!有时还要去设计院盖章(甲方为了省钱),基本上五天,一套图纸(四五十张,没画全)是没有问题的!不过,也借此机会学了不少,除了消防,其它基本都学得差不多了!最难布的工艺图,我们是以医药为主,要画一张大家都感觉不错的工艺图,往往要布上三四个方案,大家再一起商量,再送给甲方查看,小公司,就是累,但也能学到不少东西!
回复
qgpei1225
2009年03月02日 15:12:56
8楼
好帖子,有收获:handshake :handshake
回复
zling-18
2009年03月02日 22:21:19
9楼
四、第一个工程施工

对于设计师来讲:工程的实施就是自我设计水平真正被检验的时候。所以大伙应该都经历过自己第一个项目实施阶段时按捺不住的惶然与期待。
与项目施工组交底的时候,我其实很担心,项目经理跟我倒比较熟悉了,这个图纸他也看过的,就是空调的工长不太熟悉,施工上面的很多细节我心理并不甚透彻明白,所以图纸上很多小问题是经不起人家仔细推敲的。
不过,后来证明我是多虑了,老板请的都是在行家里手,人家压根就没有把我的施工图纸上的问题当成问题。最打击的是,他们说如果实在忙不过来也没有关系,施工图就将就方案图纸也行,简单有走向他们就知道怎么回事,甲方和监理不要求详细的以后就没必要出这么详细。原来自己的施工图纸人家期望植如此低,着实让我气馁了一把。。。
呵呵,这个项目拖很久,后来因为公司开工了其他三个工程,我在盯了大半年现场,学了很多东西,也在公司学习了不少。跟项目上的都比较熟悉了,才发现人家当初根本就没有轻视我的意思,只是就事论事。
这个项目从进场到最后完工折腾了一年半,甲方老跟我们陪笑脸,真是够拖沓的,不过工程嘛,哪一个不是扯扯拉拉完成的。
工程完工那天,我着实小小偷着乐了一把,在洁净走廊里面咔嚓了好几张。嘿嘿,怎么着也有一个拿得出手的项目了不是?!
回复
swrsz
2009年03月04日 08:15:32
10楼
记得第一次做这个行业是在93年底,是河南一家的医院,做大输液的,那时彩钢板才刚有,圆弧是用PVC的,没有风管,只有自净器,自净器也是木结构的,真是一窍不通啊!后来做了几个项目,工艺比管生产的都熟,只要面积及设备生产量,基本工艺就出来了,全是手工画图,用图板将纸粘在图板上,先用2H铅笔画,再用HB描浓,那个累啊,不要一天,一个小时下来,就酸得不直不起腰!
回复
lingjun189
2009年03月04日 11:36:51
11楼
楼主,辛苦了!支持!!