辽宁东部地区住宅采暖设计室温规范要求18~20度,设计采用低温热水地板辐射采暖,设计室内温度按18度计算,审图中心没有通过,原因是“地板辐射采暖按室内温度16度计算。大家评评!对吗?
辽宁东部地区住宅采暖设计室温规范要求18~20度,设计采用低温热水地板辐射采暖,设计室内温度按18度计算,审图中心没有通过,原因是“地板辐射采暖按室内温度16度计算。大家评评!对吗?
12楼
hai shi yao duo kan gui fan
回复
13楼
我要是你的话:1计算书我会按16度去计算,规范不能违反!2设计的时候我会把总负荷适当加一点点系数(原因:现在新开的楼盘入住率大家都可以看看,,很低。如果某户上下左右都没有人入住,家里的温度会很低的,,很难满足设计要求!到时候设计师的麻烦就大了!)
回复
14楼
这样做不是8楼的说的浪费,因为谁都知道,即使一切都按规范来设计问题一样存在,(热力公司、换热站、市政管道等等一系列问题不一定能保证满足你的设计要求,现在开发商的上帝是住户,,家里冷了,,楼盘的名声坏了,呵呵。。。。。)
回复
15楼
建议采用20度。计算时取18度或乘个系数,多少?
回复
16楼
你把室内设计温度改成20度不就行了吗:)
回复
17楼
宁信书不如无书 规范上很多东西本身就有点问题 有很多东西偏离实际 好比这个16度的说法 如果你真的按水力计算和建筑热工计算的结果来选择管路设备 那运行起来后(并联的市政热网上),那完了:lol :lol 所以适当保守是从实际考虑的,不是节能不节能的问题
回复