请问电缆穿管穿过动力沟,沟内距沟底500MM高动力管道(乙炔、二氧化碳、氧气)。电缆管150MM穿动力沟时沿沟底敷设。可以否 请教 救急 救急
请问电缆穿管穿过动力沟,沟内距沟底500MM高动力管道(乙炔、二氧化碳、氧气)。电缆管150MM穿动力沟时沿沟底敷设。
可以否 请教 救急 救急
2楼
楼主说的“动力沟”是压力容器制造用的“集中供气”管道沟,那些管道会因某些原因检修的,所以,电缆保护管(横穿)过沟时,应在这些管道的下面(在上面会压住这些管子),但电缆保护管只能横穿不能平行(同沟敷设),而且氧气、乙炔是可燃气体,属易燃易爆!要求沟内通风。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-28 08:32 编辑 ]
回复
3楼
感谢 我的就横穿的 那就是可以这样敷设了 感谢 感谢