8度框剪配筋问题
linsjwt
linsjwt Lv.6
2009年02月26日 22:54:32
只看楼主

小弟我目前做了个8度抗震9层的框架剪力墙结构,总高度40米,做出来之后,剪力墙350厚,框架柱700x700,在底部加强部位的配筋最大为22根25三级钢筋,10箍筋间距100,约束边缘暗柱最大为12根25三级钢筋,12箍筋间距100.领导说我的配筋大了,但我觉得8度抗震的,是这么大也是有可能的,没超筋.我的配筋真的大吗?

小弟我目前做了个8度抗震9层的框架剪力墙结构,总高度40米,做出来之后,剪力墙350厚,框架柱700x700,在底部加强部位的配筋最大为22根25三级钢筋,10箍筋间距100,约束边缘暗柱最大为12根25三级钢筋,12箍筋间距100.
领导说我的配筋大了,但我觉得8度抗震的,是这么大也是有可能的,没超筋.
我的配筋真的大吗?
免费打赏
shine0420
2009年02月26日 23:26:39
2楼
有点大了:) :) :) :)
回复
hongweizz
2009年02月27日 08:24:48
3楼
这个问题很多人提出来,我是这样认为的,不要一上来就说大小,分析下整体刚度,扭转什么的,大是不是有大的道理,小有小的道理。都是用概率计算加理论论证出来的,新手尤其注意这点,不能一上来就害怕,我的是不是大了,就往小了配筋,一看小了,玩命的往上加,冷静下来,思考一下,看看规范,应该不难的。:call:
回复
heroguan
2009年03月01日 09:56:28
4楼
这要看你的平面布置了。我做了一个35米的高层,但是柱网是8100X6000的,1,2层是公建,所以纵墙只能加在边上,这样框架柱做到700X700,纵墙350厚,加强区以上收到300厚,横墙300厚,加强区以上收到250厚,配筋倒是不大,全是构造配筋。
回复
jasonlee131
2009年03月03日 18:11:02
5楼
3楼说得也很有道理,没看到你的建筑平面和结构布置,不过个人感觉是有点偏大。
回复
wonafreedom
2009年03月04日 15:37:03
6楼
菜鸟路过,学习中。谢谢各位前辈指教。
回复
泥巴抹墙
2009年03月05日 14:04:45
7楼
同意3楼的观点
这个要具体问题具体分析 看看荷载要按照实际情况输入 偏心率怎样 位移比大不大等等 这些都是会导致柱子配筋偏大的 而且都是要调下来的 如果结构相关计算参数都比较合理
计算下来是多少就是多少吗
回复
lyoplyop113
2009年03月05日 17:30:35
8楼
我也正在做一个类似的框剪。可能与你的结构平面布置有关系,感觉配筋有点大。
回复
xiaom06
2009年03月05日 18:42:23
9楼
以前8度区做过一个7层
用框剪和框架的比较 框架要经济好多
回复
linsjwt
2009年03月05日 22:07:23
10楼
谢谢各位的意见
很多8度抗震的地区,都要求做框剪,框架审图通不过
回复
281382959
2009年03月10日 10:09:36
11楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西,
回复

相关推荐