8度框剪配筋问题
linsjwt
linsjwt Lv.6
2009年02月26日 22:54:32
只看楼主

小弟我目前做了个8度抗震9层的框架剪力墙结构,总高度40米,做出来之后,剪力墙350厚,框架柱700x700,在底部加强部位的配筋最大为22根25三级钢筋,10箍筋间距100,约束边缘暗柱最大为12根25三级钢筋,12箍筋间距100.领导说我的配筋大了,但我觉得8度抗震的,是这么大也是有可能的,没超筋.我的配筋真的大吗?

小弟我目前做了个8度抗震9层的框架剪力墙结构,总高度40米,做出来之后,剪力墙350厚,框架柱700x700,在底部加强部位的配筋最大为22根25三级钢筋,10箍筋间距100,约束边缘暗柱最大为12根25三级钢筋,12箍筋间距100.
领导说我的配筋大了,但我觉得8度抗震的,是这么大也是有可能的,没超筋.
我的配筋真的大吗?
免费打赏
wangzai83
2009年11月24日 10:53:18
12楼
结构设计主要还是看结构体系
局部构件配筋的大小不能一概而论
柱网的布置
剪力墙的多少直接影响构件的配筋信息
还有建议别一味的听领导的说法就调钢筋
毕竟出事了都是自己的责任
结构设计责任观念应该更强一些
回复
jsnghost
2010年06月06日 01:02:23
13楼
现在做一个北京的,8度,7层框架结构,柱子很大,还好位移能通过。这样行不行啊。北京地区有没有7层的框架结构啊?
回复
smart98
2010年06月06日 12:05:44
14楼
楼主如果想寻求大家的帮助,最好把平面图贴出来,
回复
riyuezheren
2014年05月19日 14:22:06
15楼
首先,这是八度区,不能和7度及6度框剪比较,毕竟8度区远大于7度和6度,造成的柱子和墙就不是一个等级。8度区墙竖筋就是容易超筋,我最近也是在调8度区框剪的模型,属于公建,加剪力墙位置有限,请大侠们出出注意!