CM1-100L/33002断路器带缺相保护吗?
tsml
Lv.5
2005年04月18日 19:42:54
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
请问CM1-100L/33002断路器带缺相保护吗?以前有个人告诉我这种类型的带缺相保护,但我在样本里没看到有这项功能,请问带吗?
请问CM1-100L/33002断路器带缺相保护吗?
以前有个人告诉我这种类型的带缺相保护,但我在样本里没看到有这项功能,请问带吗?
免费打赏
wtf96513
2005年04月18日 19:53:25
2楼
因该没有吧
回复
byecar
2005年04月19日 08:44:26
3楼
可以确定的说不带,电机缺相保护要靠其他的设备来实现,比如说热继电器、电机保护单元等。
回复