120×10的低压双母排之间相间的安装螺丝距离太小,有什么好方法增加绝缘,是否有成型的绝缘用具
120×10的低压双母排之间相间的安装螺丝距离太小,有什么好方法增加绝缘,是否有成型的绝缘用具
2楼
小到啥程度?距离太小螺栓怎样穿入?没有见到有这样的东西,建议选择适当的母线框,
回复
3楼
“120×10的低压双母排之间相间的安装螺丝距离太小,有什么好方法增加绝缘,是否有成型的绝缘用具”
有绝缘罩的,分大小。高低压均有。:handshake
回复
4楼
什么位置,相间距这么小?
回复
5楼
三相低压母线用的是每相二块120X10的铜排(中间留不小于10mm的对流间隙),分支母排处压紧螺丝头上与另一相之间的距离太小了?
一般不会出现这种情况,分支母排(一般是单根δ=10)夹在二根主母排中间,压紧螺栓(用最大是M16),露出母排表面距离L=平垫1.2+弹簧垫圈2.3+螺母14.2+露出螺纹5=22.7mm,400V电压等级绝缘间距要求不小于25mm,二相之间的母线间距不可能小于47.7mm吧?
如果相间距真小于47.7mm时,可在螺栓相对的一相母排套上热缩绝缘套管。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-28 10:51 编辑 ]
回复