求助:220/110/35kv的变电站消弧线圈的转角变可以带所用变吗?
求助:220/110/35kv的变电站消弧线圈的转角变可以带所用变吗?
2楼
看不明白,220/110KV中性点是直接接地的,在接地刀闸不投时,也不会接消弧线圈。35KV中性点有消弧线圈,但它只是一个电抗器,不是变压器,如何接“所用变压器”二次需要的电压?没法接呀。
消弧线圈与转角变是两码事,转角变是继电保护中差动保护(或同期装置)所需的一种小电流电压转换变压器,与所用变更是相差甚远。
有一种与中性点有关的变压器,其二次倒可作为所用电连接,那就是中压系统主变是Δ绕组,其中性点用小电阻接地变压器接地,但用的极少,一般是二次接电阻的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-28 23:39 编辑 ]