冷却水的循环泵可以加在供水管上吗?一般我看都是加在回水上的呀
冷却水的循环泵可以加在供水管上吗?一般我看都是加在回水上的呀
2楼
还有冷冻水循环泵呢?应该加在哪?
回复
3楼
都是加在回水管上(从冷却塔或末端设备回来的水先进它)
回复
4楼
"冷却水循环泵在系统中的相对制冷机位置可分为前置水泵式和后置水泵式两种形式。
第一种方式使用较多,冷却塔位置不受限制,可设在屋面上,也可设在地面上。它的缺点是系统运行压力大,且不稳定。第二种方式冷却塔只能设在高处,且位差能满足制冷机及其连接管的水对损失要求的场所,它的优点是制冷机进水压务比较稳定。"
以上内容参见“给水排水—技术措施”P224。
冷冻水循环泵可以置于制冷机组之前,也可以是之后。置于冷水机组之前,这样机组出水温度稳定(冷冻水经过水泵会有温升的),缺点是机组承压较高。置于冷水机组之后冷水机组承压会较低一点,多用于高层建筑,缺点是未端供水温度会有一些偏差。
回复
5楼
太感谢了
我就觉得放供水管有点不对呢
回复