房间编号
xxb51668
xxb51668 Lv.3
2009年02月25日 22:28:49
来自于天正暖通
只看楼主

房间编号?

房间编号?
my_home
2009年02月26日 09:24:17
2楼
对于天正建筑5.0版本以上绘制的建筑底图 进行搜索房间后
可自动完成房间编号

下次发帖 请详细描述你的问题
回复
wangyaguang
2009年03月09日 23:34:32
3楼
我用的是天正7.5. 有时候编号是会把一些不采暖的地方都给编到里面了。还是删掉,在重新给各个房间编号,很麻烦。
应为编号要连续才可以计算。有什么好的办法吗?版主
回复
onekm
2009年03月10日 09:11:26
4楼

留意下搜索房间时,有一个限制最小面积得选项,对于一些楼梯等小房间可能用得着。
没有得话建议用7.6版本,新版负荷计算对房间编号不再要求连续,且提取房间时也可以过滤提取
回复
zhaojia333
2009年03月10日 09:11:44
5楼
您可以试用一下天正暖通7.6,在7.6版提取房间的时候提供了以“名称,面积,编号”为条件的房间过滤功能,另外还提供了“房间编辑”“编号排序”等功能,能够帮助您很好的完成这方面的操作。
回复
lijing_2008
2009年06月10日 00:44:42
6楼
我想问一下房间编号是按什么规律编排的,搜索所有房间后出来的编号是乱的,不是按房间位置从左到右,或从上到下,或其他什么规律依次编号的。
以后查找房间很麻烦,没规律可循。
回复

相关推荐