纯剪力墙结构中 配筋简图中有几个洞口上面的连梁没有配筋如下面附件所示 不知为什么 希望高手指教
纯剪力墙结构中 配筋简图中有几个洞口上面的连梁没有配筋
如下面附件所示 不知为什么 希望高手指教
12楼
上面也是门洞 层高才2700, 门洞高2400,在加上面层厚洞高为2450
上面的连梁高就剩250了
我让建筑改成2100高的洞口了
现在没有那种情况了
谢谢大家啊
回复
13楼
如果上下层都是门洞的话,是不是建筑留的洞顶到板底的高度不能小于300啊
小于300的话就让建筑把洞口高度改小一点吗?
回复
14楼
大家填0还是5,要是填5的话 配筋是不是就按框架梁配筋
不能画在剪力墙连梁表中啊
多谢指教
回复
15楼
真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害
回复
16楼
受教很多,:) ,楼里的都厉害
回复
17楼
高规 7.1.8 条 剪力墙开洞形成的跨高比小于5按连梁设计 当跨高比不小于5时 宜按框架梁进行设计。
回复
18楼
6楼的你的结构群号错了 我加了后发现是个人的。
回复
19楼
没看明白,不好意思呀
回复
20楼
洞口太小了所以没有配筋,这个没什么大问题,画图的时候自己调整就是
回复
21楼
真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害真是厉害
回复