纯剪力墙结构中 配筋简图中有几个洞口上面的连梁没有配筋如下面附件所示 不知为什么 希望高手指教
纯剪力墙结构中 配筋简图中有几个洞口上面的连梁没有配筋
如下面附件所示 不知为什么 希望高手指教
2楼
查一下连梁的高度是否小于300?SATWE程序不给配筋,把高度改大点试试。
回复
3楼
我改大了
就有配筋了
但是建筑就要做这么大的洞口啊
怎么办啊 谢谢啊:handshake :Q
回复
4楼
还有 satwe参数中有个墙梁转为框架梁的控制数
大家填0还是5,要是填5的话 配筋是不是就按框架梁配筋
与楼面梁放在一张图上画
不能画在剪力墙连梁表中啊
多谢指教
回复
5楼
2 楼的真厉害,
一下看到问题所在。。
不能全照建筑的开洞 啊。
回复
6楼
应该在墙定位图里面!好象图籍上也是把连梁和剪力墙画在一起了!
回复
7楼
你可以参见一下SATWE说明中的剪力墙洞口大小的计算原理,大概在213也,你看看!
回复
8楼
有建筑图吗?~~~~
回复
9楼
看看图咯 没有图我不太明白
回复
10楼
:D :D :D :D :D :D :D :D
回复
11楼
下面不行,可以做反梁呀,上面应该有窗台吧?不会还是落地窗吧。。。借用上面的部分,把梁的标高抬高行不?
回复