高层裙房和主体怎样连接?带地下室的能用后浇带吗?地下水位很高.
高层裙房和主体怎样连接?带地下室的能用后浇带吗?地下水位很高.
2楼
一般有两种方法:1。设缝分开。2。用后浇带后浇。和地下水位的关系不是很大。
回复
3楼
如果能够很好地解决沉降问题的话,最好采用后浇带!如果沉降特别厉害的话,还是要设沉降缝来断开主体和裙房,但是在地下室部分的沉降缝比较难处理!
回复
4楼
如果采用桩基呢?
回复
5楼
这样的话就可以采用后浇带或不设缝了,前提是沉降的计算应当准确。
回复
6楼
10.6.2 抗震设计时,转换层不宜设置在底盘屋面的上层塔楼内;否则,应采取有效的抗震措施。
10.6.3 底盘屋面楼板厚度不宜小于150mm,并应加强配筋构造;底盘屋面上、下层结构的楼板也应加强构造措施。当底盘屋面为结构转换层时,应符合本规程第10.2.20条的规定。
12.1.8 高层建筑的基础和与其相连的裙房的基础,可通过计算确定是否设置沉降缝。当设置沉降缝时,应考虑高层主楼基础有可靠的侧向约束及有效埋深。当不设沉降缝时,应采取有效措施减少差异沉降及其影响。
回复
7楼
如果采用后浇带的方法,需要预留沉降吗?
回复
8楼
谢谢楼上的几位的高见,我正在做着设计,很有帮助,逐步作个后浇带!
回复