《2003全国民用建筑工程设计技术措施》:住户电气住宅采用单相供电到户计量方式;有三相用电的住户,三相电源只供设备专用。什么情况下住宅电源可采用三相入户,不仅限于只供设备专用?有具体要求吗?
《2003全国民用建筑工程设计技术措施》:住户电气住宅采用单相供电到户计量方式;有三相用电的住户,三相电源只供设备专用。什么情况下住宅电源可采用三相入户,不仅限于只供设备专用?有具体要求吗?
2楼
别墅,大户型150平米以上的
回复
3楼
我认为应该根据住宅的用电情况,当必须采用三相电源时,就应采用,
回复
4楼
如果用单相 导线太大了 可以用三相入户 但我看一般小区都用不到这么大的 基本就40A 10平方的线
回复
5楼
别墅150~300平/户,供电局有没特殊要求?
回复
6楼
供电局在住宅用电指标中有明确要求,普通住宅一般为6~12KW配电,别墅没有要求,因此用三相也只能在别墅项目中应用。
回复
7楼
旧民规单相电流大于30A可以用三相,新民规单相电流大于40A可以用三相,一般住宅都不会有那么大的电流,所以,都用单相入户
回复
8楼
如果户内因设备需要用到380V的电,如何处置啊?
回复