各位大虾:现有西北一全厂的防雷接地工程,接地极采用ALG防腐离子接地极,接地线采用铜包钢绞线,要求最小接地电阻不小于10 欧姆。我的问题是:1.现场的土质为鹅卵石与砂子混合,挖下2米仍然是此土质.换土根本不可能(因为量太大).请问何种施工方案可以达到设计要求?2.离子接地极与铜包钢绞线怎样安装?接地极长3米,重力锤打对其是否有影响?接地极与铜包钢绞线怎样连接?(本人未施工过此类接地)急求帮助!!!:handshake
各位大虾:现有西北一全厂的防雷接地工程,接地极采用ALG防腐离子接地极,接地线采用铜包钢绞线,要求最小接地电阻不小于10 欧姆。我的问题是:
1.现场的土质为鹅卵石与砂子混合,挖下2米仍然是此土质.换土根本不可能(因为量太大).请问何种施工方案可以达到设计要求?
2.离子接地极与铜包钢绞线怎样安装?接地极长3米,重力锤打对其是否有影响?接地极与铜包钢绞线怎样连接?(本人未施工过此类接地)
急求帮助!!!:handshake
有详细的施工方案请发至
wyjwhwx@yahoo.com.cn.无限感激!!!
2楼
有办法,我刚解决了许多[几十条]地线,但需要您提供土壤电阻率数值,我才可以估算工程预算啊!
回复
3楼
换土不行就筛土,把鹅卵石筛出来,尽量让回填的土质细一些,再加点物理性降阻剂包裹接地体。
重锤打接地极无影响,只要别打坏,把接地极打断或打弯了自然不行。
接地极如何连接,这个问题要问设计出来这个方案的设计院和给你供应接地极的承包商。
单纯要求降阻不太合适,要不就单独在区域内设几个深井接地也可以考虑。
回复
4楼
谢谢各位解答。铜包钢绞线设计为焊接,我想应该是放热溶焊?可能需要专用工具。
对于离子接地极的安装,我的初步设想是钻一大孔,在放离子接地极进去,然后填充离子接地极的填充物。
设计院的答复是,依此施工不行则增加接地极,但仅增加接地极可能无法降低电阻,因为现场土质实在太恶劣。
我的设想是,安装离子接地极时挖一大圆坑,在离子接地极周围先回填一部分自然土,再安装接地极。可回填的自然土以多少合适?离子接地极长度为3米。以接地极的直径为依据,周围覆盖多少土合适?
回复
5楼
这种情况无外乎两种情况将接地干线引远至接地阻值较低的地方,或采用换土加降阻剂方式。
回复