最近有个2公里长的道路工程,路灯队的在中间设配电箱,两边三相电缆供,到各路灯处接入单相,各相轮换,路灯是2x400w的,问题是路灯队的选了16的yjv电缆,我估算了一下,压降不满足要求,估计要35的电缆,问他们做的人也没计算,只说按经验16的够了,想请大家帮忙看看到底是不是满足要求?
最近有个2公里长的道路工程,路灯队的在中间设配电箱,两边三相电缆供,到各路灯处接入单相,各相轮换,路灯是2x400w的,问题是路灯队的选了16的yjv电缆,我估算了一下,压降不满足要求,估计要35的电缆,问他们做的人也没计算,只说按经验16的够了,想请大家帮忙看看到底是不是满足要求?
12楼
必须明确变压器位置。因为它直接牵涉到允许压降问题。
此外,2X400W是否为两条不同回路?
回复
13楼
同一灯杆的2X400W是同一回路,变压器需要与电力部门协调定了,现在就是这点不清楚,如果距离远的话,估计要在配电箱边上加变压器了,不过现在16是肯定不行的,电业局的也说截面太小,估计是要35的了
回复
14楼
各位是否考虑选用的电缆材质,铜铝相差一个级别呀
回复
15楼
是的呀
回复
16楼
难道没有设计图纸?
那么施工队如何结算?
施工队按照什么依据进行施工?
如何交工?
综合来说,16平方肯定是不行,至少必须选用35平方。
回复
17楼
我觉得是不够的,首先是供电半径最好在800米内,两公里的话,似乎长了,对压降来说,并不好.第二,16平方的电缆太小,根本不能满足要求.这点你自己计算一下,然后可查表看看压降.选用35平方是最安全的了.
回复
18楼
谢谢各位,小弟又张见识了
阿弥陀佛
回复
19楼
刚好做到路灯,学习了,
回复
20楼
2公里采用配电箱?我们超过1公里的都直接上箱变了,有公式自己算一下就知道.如果你要是还用配电箱,最好确定一下电源到配电箱的距离.