开利维修
leihang
leihang Lv.2
2009年02月23日 12:01:27
只看楼主

23xl205开利螺杆机排气温度低停机请教具体现象:排气温度低导致主机报警停机;冷却水温在30多左右;机组油温35-37;有跑油现象;机组有8年左右油压700多,请问由什么问题引起的,如何解决。 补充一下,机头无热度。个人估计是吸入蒸发不充分的制冷剂,引起原因1.制冷剂过多2.能量调节部件故障3.热力膨胀阀故障4.蒸发器换热效率差。 开利厂家的人说是热力膨胀阀问题,不好修,要定做配件。 我想自己把上面的4个原因测试一下,看是由于那个原因引起的。

23xl205开利螺杆机排气温度低停机请教
具体现象:排气温度低导致主机报警停机;冷却水温在30多左右;机组油温35-37;有跑油现象;机组有8年左右油压700多,请问由什么问题引起的,如何解决。
补充一下,机头无热度。个人估计是吸入蒸发不充分的制冷剂,引起原因1.制冷剂过多2.能量调节部件故障3.热力膨胀阀故障4.蒸发器换热效率差。
开利厂家的人说是热力膨胀阀问题,不好修,要定做配件。
我想自己把上面的4个原因测试一下,看是由于那个原因引起的。
请教大家有没有什么好的检查办法?
免费打赏
hongyakongtiao
2009年03月21日 16:31:05
2楼
苏州市弘亚空调设备有限公司
大量出售库存特灵、约克、开利、大金、日立等中央空调(离心机、螺杆机)
销售特灵、约克、开利的空调机组各个时期各种机型的零配件
提供各种中央空调设备,(包括特灵、约克、开利主机、末端设备和周边设备)的维护、保养和配件供应服务
价格:面议
联系电话:13776168583 QQ512815396甘先生
回复
anjuary
2013年01月30日 10:09:22
3楼
冷却水水温低了,适当调节下冷却水流量,保证系统稳定一定的高压,高压建立起来了,自然油压也会有。试试 我是专业维修开利的,不明白的地方可以联系下 我 :18012210457 陈