怎么能在终端解决水力失调,达到水力平衡?
yu3333459
yu3333459 Lv.2
2009年02月23日 11:48:57
来自于采暖供热
只看楼主

怎么能在终端解决水力失调,达到水力平衡?一般的方法是。。。[ 本帖最后由 yu3333459 于 2009-2-23 11:58 编辑 ]

怎么能在终端解决水力失调,达到水力平衡?一般的方法是。。。

[ 本帖最后由 yu3333459 于 2009-2-23 11:58 编辑 ]
免费打赏
yifei2008.ok
2009年03月04日 10:34:35
2楼
加水力平衡阀,阀门的种类很多,基本上什么问题都可以解决,关键在于设计和投资商的想法了
回复
anzhanli
2009年03月05日 17:03:08
3楼
在系统终端发生水力失调是,如果在系统终端各分支阀门改为截止阀也能有效改善,前提条件是要具备一定的系统调试经验才能做到这一点.
回复
solaraaa
2009年03月27日 11:53:44
4楼

还是一要冒这种险
加了蝶阀,可以在某种工况下是好的,但管网系统有变化时,此前的水力失调会照样存在,而且有可能恶化
因此,加动态平衡阀去解决是有必要的,这样会使调试简单化。
回复
niyuetong
2009年03月27日 14:12:05
5楼
在系统终端发生水力失调是,如果在系统终端各分支阀门改为截止阀也能有效改善,前提条件是要具备一定的系统调试经验才能做到这一点.
回复
ldal
2009年04月04日 00:00:33
6楼
"在系统终端发生水力失调"的说法不准确,水力失调是指流过用户的流量与额定流量发生偏差,如系统终端流量不足,
而系统始端流量偏大,这都是水力失调的表现,其原因是驱动循环水的动力分配不均,系统始端占用了过多的动力而
流量偏大,而系统终端动力不足,流量偏小.
解决的途径是消除系统始端多余的循环动力,具体方法:
一是在系统用户端安装静态平衡阀,通过平衡调试找到系统平衡点,消除水力失调.优点是造价低,缺点是平衡效果不易保证,人力投入大.
二是在系统用户端安装质量可靠的动态平衡阀,优点是调试简单,缺点是造价稍高.

[ 本帖最后由 ldal 于 2009-4-4 00:03 编辑 ]
回复
hhhtzgj
2009年04月04日 09:48:41
7楼
怎么能在终端解决水力失调,达到水力平衡?一般的方法是。。。
如要解决系统水平失调不是在终端解决,而应在管网近端百分之八十范围内设置调控阀门进行调解。
解决终端不热, 还可以做加压泵站。选循环泵很关键:一是扬程、二是流量,还有安装方式及配备阀门选择问题。
回复
moses514
2009年04月25日 00:12:31
8楼
FD动态平衡系统:将传统的单级循环泵供暖系统改为多级泵供暖系统。当供热规模较大时,热网循环泵可分设三级,三级泵系统将热水分隔为三个独立的回路:生产、输送和分配。一级泵负责热水产生, 二级泵负责热水输送,三级泵负责热水分配。将传统的单级循环泵供暖系统改为多级泵供暖系统。目的是降低热网循环泵的设计扬程和设计流量,从而减少热网循环水泵的总电功率。1.简化水力平衡问题2.随用户负荷调节按需供热3. FD动态平衡调节技术能够有效地隔离并消除热网中流量和水压的相互影响,实现一次 / 二次循环,保证每个供暖环路的流量,并根据负荷变化及时调节流量和温度,从而达到自动平衡和高效节能的效果。
回复
hvac9999
2009年04月25日 00:30:08
9楼
in order to achieve balance at entrances, the first thing should be done is to adjust the piping network.
回复
ldal
2009年04月27日 00:02:21
10楼
实际上水力平衡就是让所有用户没有不热的,也没有过热的!
具体说就是各个环路都获得合理的流量,而流量受到压头的影响,压头大的流量偏大,反之偏小。
在二次管网中大多数楼栋入口的实际压头大于工作压头,造成流量偏大,室温偏高,只有少数远端的工作压头偏小,流量不足,室温偏低。
解决的办法就是消除所有近环路入口多余的压头,可采用平衡阀,也可用恒流量调节阀。
平衡阀造价较低,但平衡调试难度大,效果不易保证,须反复调节比较麻烦。
恒流量调节阀造价较高,调试简单快速,效果容易保证。
折中的办法是在近环路上装恒流量调节阀,在远环路上装平衡阀,效果保证,造价也可接受。
回复
hvac9999
2009年04月27日 08:35:26
11楼
从理论上说:水力平衡就是流过各个环路的循环水都能获得足够的又不过多的循环动力

非常正确地阐述了水力平衡的定义,大鼎
回复