请教个电缆头施工的问题
guoguo002
guoguo002 Lv.4
2009年02月22日 21:50:45
只看楼主

最近我发现施工队做的户外电缆头,同终端杆相连的,用的接线端子如图所示,在雨季的时候,雨水是不是可以流到了电缆内部?对运行有无影响?

最近我发现施工队做的户外电缆头,同终端杆相连的,用的接线端子如图所示,在雨季的时候,雨水是不是可以流到了电缆内部?对运行有无影响?

195910.jpg

免费打赏
lingxuct
2009年02月22日 22:24:39
2楼
图中是SC端子,不宜用在电缆头上,应该用T—xxx端子,并用主绝缘套管缩住端子(端子与主绝缘套管密封好),这样才不会有水渗到芯线间去。