高层防火问题
h-jhwh
h-jhwh Lv.2
2005年04月17日 16:51:55
只看楼主

现做一35米高一类高层。地下有水、电设备房,车库。人防。请问,1,若采用干式变压器及非充油式开关断路器,变配电间必须设置气体灭火系统么?可否采用推车式灭火器代替(规范要求油浸式变压器、充油式开关设置气体灭火系统)?2,另外,柴油发电机房采用水喷雾系统,该系统是否接屋顶消防水箱?在雨淋阀前接市政管网可否? 两个问题,请大虾指点!

2005年04月17日 18:52:54
2楼
1、可不设气体灭火
2、0.35MPa静压水雾喷头压力可能不够,怕喷出的是水不是雾吧
接市政管不是不可以,只要压力够,前面加过滤器
只代表个人意见和本地消防局的一些做法
回复
成哥
2005年04月17日 20:38:16
3楼
采用干式变压器及非充油式开关断路器,变配电间不一定要设置气体灭火系统,可设移动式灭火器。柴油机房可以设置自喷系统,如果市政管网压力达到5kg(估计)的话应该没问题,
回复
penny_19831221
2005年07月27日 01:59:41
4楼
当在柴油发电机房设置水喷雾时,若不是市政供水,而是消防水池,那么其中的水喷雾的用水量如何确定?具体设计中还应注意哪些问题?诚望指教,在此谢过!
回复