XGN2柜小电流的相距一般是多少?
chenxiaojing81
2009年02月21日 09:13:46
只看楼主

XGN2柜小电流的相距一般是多少? 采购的时候要注明相距吗?

XGN2柜小电流的相距一般是多少? 采购的时候要注明相距吗?
chengtaot
2009年02月21日 16:49:14
2楼
目前我们公司用的是相距210mm,至于150mm相距的,没有太大意义。一方面可以和国内的所有真空、压气式负荷开关相匹配,另一方面还要考虑母线的规格,所以主流还是210,150的也可以做。
回复
huangxb
2009年02月27日 22:52:41
3楼
断路器相距是210,隔离开关是230或250
回复