请问一下高手!C25强度的配比,用细砂、3公分碎石、袋装普通425硅酸盐水泥。C25强度配比是多少!现在做这个工程的施工队是一包水泥、一车石子、一车砂的配,车子一样大。我感觉配比严重不合,我觉得应该是一包水泥、半车多点的砂、加一车石子才对。以下是他们浇筑后出现的蜂窝,请大家帮忙看看!一车石子相当于12措圾,半车砂相当6措圾.这样会不会影响房子安全问题.[ 本帖最后由 ynsm 于 2009-2-24 00:52 编辑
请问一下高手!C25强度的配比,用细砂、3公分碎石、袋装普通425硅酸盐水泥。C25强度配比是多少!现在做这个工程的施工队是一包水泥、一车石子、一车砂的配,车子一样大。我感觉配比严重不合,我觉得应该是一包水泥、半车多点的砂、加一车石子才对。以下是他们浇筑后出现的蜂窝,请大家帮忙看看!一车石子相当于12措圾,半车砂相当6措圾.这样会不会影响房子安全问题.
[
本帖最后由 ynsm 于 2009-2-24 00:52 编辑 ]
2楼
感觉这个工程就是一个小包工队做的小工程。
你问的问题:1、配合比,如果是正规工程应该在实验室进行配合比试验,如果现场采用斗车等计量,应进行称重标记,每次装入数量,并根据沙石水分含量有适当增减。另外,采用细沙不合理。现在好像水泥已经不允许使用425这样标号了,全部使用新的标注。
2、蜂窝要根据实际情况实际处理,尤其是要注意露筋和沉池位置的蜂窝,必须认真处理。对于表面的用高标号水泥砂浆修补养护就可以了。关键是要施工单位引起足够的重视,避免以后出现这才是最主要的。
个人意见,仅供参考
回复
3楼
真有钱拿这个做模板,估计连脱模油也没刷
回复
4楼
配合比是不大好。水泥用量少。除了这点 ,我觉得你工地上工人振捣时肯定没有到位。
回复
5楼
模板很强大 施工队很山寨
回复
6楼
我先不从砼配合比上来说,单从施工角度点评一下,有如下问题:1、模板拼缝不严,造成振捣漏浆严重,这是产生蜂窝现象的一个主要原因;2、浇筑前有回填片石,或许你这栋建筑一层地板设计就是采用片石砼,但是片石回填一次太厚,中间没有采用砼填充,砼浇筑不能浇筑灌满,拆模后当然是空洞;3、振动棒的插入深度和振捣时间对不对?插入的位置对不对?有没有挨着模板边振捣?这些都可以产生漏浆,发生蜂窝麻面现象;4、砼搅拌均不均匀,搅拌时间够不够?如果不够的话,振动棒就没法提浆,达不到砼的振捣密实效果,产生麻面的几率就大的很。至于你说的砼配合比,估计你根本就没有做过配合比实验,全靠工头的经验。我不清楚你的一车究竟有多大,装的料各为多少,所以就没法评判你的砼施工配合比了。建议你找个挂牌的实验所做个施工配合比,这样既能搞清楚你的问题又能保证砼的质量。
回复
7楼
模板拼缝不严,造成振捣漏浆严重,这是产生蜂窝现象的一个主要原因;振动棒的插入深度和振捣时间不对,插入的位置不对,有没有挨着模板边振捣,这些都可以产生漏浆,发生蜂窝麻面现象;砼搅拌均不均匀,
回复
8楼
骨料(石子)的粒径过大了。都卡在钢筋上面下不去。
回复
9楼
工程真的好差,应该做检测。模板问题和片石颗粒太大,水泥用量不够,振捣不到位。漏浆严重。
回复
10楼
做的太差了!像这样的工程式质量,我不敢想以后会出现什么问题!
回复
11楼
配合比不好,导致混凝土的和易性不好。从图中就可以看出石子太大,级配比不符合要求。
回复