如何校核管道的最大流量!请高手指点!
forener2000
2005年04月17日 15:03:03
只看楼主

在DN1000的主管上接出DN600的支管,现在要校核DN600的支管上最大流量是多少?如何校核呢?需涉及到的参数均可假定,主要是能够表达出校核的方法就行了!这是我在一个工程上遇到的问题,在此,再教一下各位高手指点,请提些建议与方法了,谢谢了哈!

在DN1000的主管上接出DN600的支管,现在要校核DN600的支管上最大流量是多少?如何校核呢?需涉及到的参数均可假定,主要是能够表达出校核的方法就行了!这是我在一个工程上遇到的问题,在此,再教一下各位高手指点,请提些建议与方法了,谢谢了哈!
免费打赏
xxd0612
2005年04月18日 13:48:22
2楼
可以根据介质和流速
回复
clxtwolf
2005年04月20日 10:27:43
3楼
给一个理论上的计算方法
已知:DN600分支管接出点的水压;该分支的末端使用压力(或流出水头);该段管道的长度;
计算原理:试算法
以假定的流量计算该管段(自分支点至末端)的水头损失,加上末端使用压力(或流出水头),与分支点处的压力值尽量接近,可判定该假定流量即为该分支管可能的最大流量。

以上计算方法的前提是必须知道或假定“已知”的3个条件;如果DN600之后还有分支的话,则还是可以采用以上方法分段计算汇总确定。

大家如果有什么更好的计算方法,可以拿出来讨论哈
回复
haosqcjy
2005年04月22日 11:40:21
4楼
在理论上用管网平差作比较合适
回复
lhx1108
2005年04月23日 19:51:26
5楼
根据介质、压力和流速 流速为1.0米每秒时,DN600的管每小时流量为1018立方米。
流速为3.5米每秒时,DN600的管每小时流量为3563立方米。
回复
pengruifeng
2005年04月24日 13:15:51
6楼
所提的问题不明确,DN1000的主管接出点压力是多少?DN600的支管长度是多少?坡度是多少?接支管的目地是什麽?理论上的方法有管网平差,水力计算等,但我觉得困绕你的不是理论,而是理论的应用.具体问题需要具体分析,可否将你的问题具体化,以便于大家帮助你?
回复
llj950921
2005年04月28日 19:51:22
7楼
管道比较大,做输水管与配水管时经济流速不同,压力不同!配水管最好管网平差一下.用流速控制来查水力表即可知到流量,别把简单问题弄复杂了.
回复

相关推荐

APP内打开