这套图纸你有吗?
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2009年02月19日 20:06:05
只看楼主

最近做一VB2断路器(25-31.5KA,相距210MM)的10KV开关柜,柜子要和其它厂家柜并柜,对方只提供了一张总装图纸(拒绝提供其他相关资料),想要按照对方的让位孔和母排排列方式设计感觉很难,关键交货期比较急没有时间去改结构,请论坛里面有这套壳体图纸的大侠给我发一份,解我燃眉之急!

最近做一VB2断路器(25-31.5KA,相距210MM)的10KV开关柜,柜子要和其它厂家柜并柜,对方只提供了一张总装图纸(拒绝提供其他相关资料),想要按照对方的让位孔和母排排列方式设计感觉很难,关键交货期比较急没有时间去改结构,请论坛里面有这套壳体图纸的大侠给我发一份,解我燃眉之急!
免费打赏
lanbozhou
2009年02月19日 20:12:34
2楼
回复
lingxuct
2009年02月19日 20:12:50
3楼
楼主这样说没人能回答。
应该说清楚老柜子的型号和厂家,并说明是什么时候的产品,柜子出厂编号是多少。

一般二个厂的产品,结构肯定不同,直接拼柜是非常难的,一般设计会做个转接柜。
回复
xgdtcs
2009年02月19日 21:38:46
4楼
呵呵,还是KYN28—12,直接与用户以前的(外供)柜体并柜,主母线旋转45°。不要转接柜。
其实我们当时做的时候,母线室主母线的位置还要低些,并且是双母线哦,特别是C相母线对主母线室下隔板距离很紧张,分支母线制作也比较困难。这点,你要特别注意!
幸亏台量少:lol
回复
heagct
2009年02月20日 12:10:47
5楼
作为竞作对手能够得到这样一张图纸已经是相当不错了啊,
尺寸不是1:1,配VB2前柜要加深,
做柜体关健是主母线相联接位置要保证,前面板尺寸尽量一致,并柜孔和用户沟通现场换用沉头螺钉,或配作,或加间隔弯板,
利用现有成熟图纸作相应更改,类似这样的合同设计到编程3~4天应该足够了。
回复
heagct
2009年02月20日 12:12:55
6楼


是双母排吧?
双母线室可以加大的啊
回复
linx8849
2009年02月20日 16:40:26
7楼
只要考虑母排位置,拼柜螺钉改平头,这是最简单的办法,不要太复杂。
实在不行加空柜好了,没办法的办法。
回复