现在我这有一台5HP的空气源热泵,在室外温度24度时,压缩机、压缩机吸气口、四通阀等都结冰,是什么原因?谢谢指点!急!

现在我这有一台5HP的空气源热泵,在室外温度24度时,压缩机、压缩机吸气口、四通阀等都结冰,是什么原因?谢谢指点!急!
荣昌制冷
2009年02月20日 13:16:20
2楼
系统工质过少了吧。
回复
dxjg
2009年02月20日 20:17:24
3楼
一般是系统缺氟了, 也有可能主机风扇不转或转速慢。
回复
lzj73514
2009年03月05日 12:09:28
4楼
建议测量系统高低压和电流,给四通阀上电转换试试。请lz把维修过程和结果继续发上来
回复
z-x-g
2009年03月29日 22:18:17
5楼
不会除霜?:lol :lol
回复
tb1988
2009年03月30日 20:00:00
6楼
支持3楼的说法

建议测量系统高低压和电流,给四通阀上电转换试试。请lz把维修过程和结果继续发上来
回复
maoxiuguo
2009年04月01日 22:25:42
7楼