请教各位大虾们一个关于喷淋的问题
xyy0591
xyy0591 Lv.2
2009年02月19日 12:04:12
只看楼主

本人做了一个22层的普通住宅(建筑定性为普通住宅),有地下室,一层为隔成不超过300平方的商业服务网点,根据高规7.6.2,建定性为普通住宅是不是就可以不做喷淋,地下室有按规定做喷淋,在施工图审查时通过了,没有提一层需做喷淋,但消防审查时,提出一层商业服务网点需要设置喷淋系统。请问一下,是不是各地的消防对高规7.6.2的理解都是普通住宅里的住宅部分不要做喷淋,其它的配套如商业服务网点,车库及物业用房需设置喷淋系统。

本人做了一个22层的普通住宅(建筑定性为普通住宅),有地下室,一层为隔成不超过300平方的商业服务网点,根据高规7.6.2,建定性为普通住宅是不是就可以不做喷淋,地下室有按规定做喷淋,在施工图审查时通过了,没有提一层需做喷淋,但消防审查时,提出一层商业服务网点需要设置喷淋系统。
请问一下,是不是各地的消防对高规7.6.2的理解都是普通住宅里的住宅部分不要做喷淋,其它的配套如商业服务网点,车库及物业用房需设置喷淋系统。
再问,二类高层普通住宅喷淋如何考虑呢?


我个人认为,商业服务网点与住宅相互独立,不易火灾蔓延,虽外商业每间直接对外,对于疏散和扑灭都比较容易,可以不必设置。
本工程因为有地下室,需设自动喷淋,但如果没有地下室,是不是为了一层的喷淋而需要增加水池、泵、报警阀等,是不是就不太经济了。
免费打赏
xyy0591
2009年02月20日 09:35:40
2楼
没人理呀,:(
觉得这个地方高手多,请大家多帮忙了!
回复
tianya88888888
2009年02月20日 09:54:38
3楼
消防说的算,你这种情况我是不做喷淋的。:)
回复
tianya88888888
2009年02月20日 10:00:04
4楼
如果没地下室,喷淋用水可以从消火栓系统接出,仅个人意见!
回复
xyy0591
2009年02月23日 12:12:45
5楼
请大家多帮忙了,谢谢
回复
scdtltdl03
2009年03月04日 12:54:16
6楼
消防说的算,你这种情况我是不做喷淋的。
回复
liyunfeng908
2009年03月05日 11:02:16
7楼
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋 手机:13725355908
电话:020-22306229 传真:020-22306229
L13725355908@163.com
地址;广州市白云区增槎路18号西华园大厦410房
回复
s-zw
2009年03月05日 12:55:26
8楼
有些地方要做,有些地方不要求做,要看当地的规定,或消防部门说了算。
回复
tx
2009年03月07日 01:18:13
9楼
消防说的对,22层的普通住宅为一类高层住宅,应执行高规7.6.2条,它的配套如商业服务网点,车库及物业用房需设置喷淋系统。对二类高层住宅,高规无相应规定,是个空白。个人认为可参照高规7.6.2条、7.6.3条执行。