原来一千米的路,单侧有路灯,每个灯杆上有2个70W的高压钠灯。线路用的是3X25的铝芯电缆用单相电供电,有2个配电点。另外原来没有PE线,这3根线只用了2根。因为照度不够,改为250+100W的高压钠灯了,本来设计想换成5芯电缆的,结果领导不愿意开挖,后来不知道谁出的主意,让原有的3芯线接2相,即2火1零,还是没有PE线。这样有什么重大错误吗?另外灯杆重新刷漆,具体工艺是什么样的,刷几遍漆呢?
