成套厂或设计院有相关设计经验的朋友,请问KYN28-12或KYN28A-12中置柜中带电显示器、接地开关、电压互感器是默认每一台柜都会安装的么?做一次图的时候有没有必要将要安装的电器的符号都表示出来还是只表示出断路器、FC熔断器真空接触器、电流互感器、零序互感器、避雷器等元件?另外单母线分段母联柜是一台还是两台(要一台断路器柜右联和一台左联柜还是两者合在一台柜内)[ 本帖最后由 liq437957 于 2009-2-18 16:04 编辑
成套厂或设计院有相关设计经验的朋友,请问KYN28-12或KYN28A-12中置柜中带电显示器、接地开关、电压互感器是默认每一台柜都会安装的么?做一次图的时候有没有必要将要安装的电器的符号都表示出来还是只表示出断路器、FC熔断器真空接触器、电流互感器、零序互感器、避雷器等元件?
另外单母线分段母联柜是一台还是两台(要一台断路器柜右联和一台左联柜还是两者合在一台柜内)
[
本帖最后由 liq437957 于 2009-2-18 16:04 编辑 ]
12楼
:victory: :victory: 学习了。不错。
回复
13楼
感谢楼主的资料!
回复
14楼
样本上的标准方案看一下可能理解起来更容易一些
回复
15楼
很强大的问题,而且很专业的人回答了,值得学习,
回复
16楼
各种元件配置按需要而定;若需要将两侧母线形成可见断口,一般是装断路器母联加隔离手车方案
回复
17楼
:kiss:
回复
18楼
路过,顺道学习下,受益匪浅呀,谢谢各位大虾了
回复
19楼
:victory: :handshake
回复
20楼
学习了
回复
21楼
朋友加油:handshake
回复