现有一个35/6.6的变压器,6.6端有4个端子,A B C N,这个N是干什么用的,怎么接线????需要接地吗?
现有一个35/6.6的变压器,6.6端有4个端子,A B C N,这个N是干什么用的,怎么接线????需要接地吗?
2楼
请问楼主是搞设计的还是搞施工的(或者说是业主方的)?
变压器中性点“这个N是干什么用的”一可以测量绝缘电阻,二让二次系统的工作接地方式接成某种方式,如:接消弧线圈、接地电阻、直接接地,但究竟怎么接,要看试设计图。
回复
3楼
长见识学习啦,谢谢分享
回复
4楼
6.6KV侧的N线一般悬空不接,因为6KV系统的中性点不接地或经消弧线圈接地。如果将N直接接地当6KV发生单相接地时,变压器的进线开关会过流跳闸。而6KV系统发生单相接地允许运行2小时。
回复
5楼
:victory: :call: 这是由系统运行方式决定的。
回复
6楼
变压器单独给6.6KV的注水泵用,不带其它的负荷,这样中性点没必要接地了吧?变压器是业主直接提供的.
回复