行内人士帮着看看这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。
行内人士帮着看看
这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。
2楼
补水箱在供水上。循环泵在回水上。 谢谢各位了。
水泵扬程6米,画错了。管件没画。
需不需要供水在加跑风!!
回复
3楼
:handshake :handshake :handshake 补水箱在供水上。循环泵在回水上。停起水泵补水箱考虑没有串水啊!!!!!!!!我认为补水箱在回水上!!!!需要在供水:handshake :handshake :handshake :handshake 加跑风!!
回复
4楼
谢谢这位人士了!!!!!
回复
5楼
补水箱在回水上较好,因为补水箱仅起到定压的作用,在回水上不需要考虑其它设备的阻力,还有水泵的扬程应根据系统阻力来确定,流量根据采暖量来决定
回复
6楼
补水箱放在水泵入口侧最合理
回复
7楼
除了回水补水,加排气阀之外,还得考虑水质问题,土锅炉内胆很容易出现很多杂质,因此建议加Y型过滤器过滤污垢。
回复
8楼
同意,比较担心的应该是这个
回复
9楼
我觉得你可以考虑加过煮沸的水,这样相当于经过了除氧和软化处理。
还建议你在水箱里倒入2mm左右的油,这样可以让热水与空气隔绝,至于水箱的位置,我觉得不是大问题
回复
10楼
循环水泵在回水上,补水箱放在补水泵入口处
哪位大侠能解释一下为什么
兄弟先谢过了
回复
11楼
循环水泵在回水上,补水箱放在补水泵入口处
补水箱兼做系统定压和膨胀水箱的作用吧?、
回复