行内人士帮着看看这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。
行内人士帮着看看
这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。
12楼
不知这位MACHINIST搞的咋样了?:L
回复
13楼
你的补水接错了应该在回水侧
回复
14楼
(1)像这样的小型户型闭式采暖系统补水加在如何地方都可以,补水箱仅起定压作用而已
(2)同意:水泵的扬程应根据系统阻力来确定,流量根据采暖量来决定
回复
15楼
管道泵应当安装在供水管道上,补水安装在回水管道上或炉子本身补水接管。
回复
16楼
建议你算下水泵吧 选大了好浪费
回复
17楼
ddddddddddddddd
回复
18楼
水泵扬程6M,补水箱设多高?开泵时水箱不溢水吗?
回复
19楼
泵在回水上,水箱在泵的吸水口上,只是停泵时水箱容易溢水,不太好解决!!
回复
20楼
加个膨胀罐和自动补水阀,取消水箱能否可行呢?
[
本帖最后由 dfc.888 于 2009-12-8 10:42 编辑 ]
回复
21楼
加个膨胀罐和补水阀,取消水箱能否可行呢?
回复