土锅炉配地暖问题,该怎么接!
zxnt
zxnt Lv.2
2009年02月17日 22:41:16
来自于采暖供热
只看楼主

行内人士帮着看看这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。

行内人士帮着看看
这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。

000.jpg

免费打赏
goodman_sam
2009年04月20日 18:32:37
12楼
不知这位MACHINIST搞的咋样了?:L
回复
hui924653066
2009年05月03日 10:11:12
13楼
你的补水接错了应该在回水侧
回复
hvac9999
2009年05月03日 19:48:43
14楼
(1)像这样的小型户型闭式采暖系统补水加在如何地方都可以,补水箱仅起定压作用而已
(2)同意:水泵的扬程应根据系统阻力来确定,流量根据采暖量来决定
回复
wwwrny
2009年05月05日 16:13:09
15楼
管道泵应当安装在供水管道上,补水安装在回水管道上或炉子本身补水接管。
回复
zeng19840405
2009年05月07日 13:59:51
16楼
建议你算下水泵吧 选大了好浪费
回复
gongsi123
2009年05月08日 13:12:48
17楼
ddddddddddddddd
回复
xyn123
2009年07月05日 16:07:34
18楼
水泵扬程6M,补水箱设多高?开泵时水箱不溢水吗?
回复
wfxinxing
2009年12月06日 22:41:51
19楼
泵在回水上,水箱在泵的吸水口上,只是停泵时水箱容易溢水,不太好解决!!
回复
dfc.888
2009年12月08日 10:40:34
20楼
加个膨胀罐和自动补水阀,取消水箱能否可行呢?

[ 本帖最后由 dfc.888 于 2009-12-8 10:42 编辑 ]
回复
dfc.888
2009年12月08日 10:41:02
21楼
加个膨胀罐和补水阀,取消水箱能否可行呢?
回复