求助!~ 北方地区 地热加土锅炉 如何连接更合理?屏闭泵(6米扬程三挡调速最高100W)2个球阀 一个过滤球阀镀锌管.管件 不做降温系统谢谢大侠!~
求助!~ 北方地区 地热加土锅炉 如何连接更合理?
屏闭泵(6米扬程三挡调速最高100W)
2个球阀 一个过滤球阀
镀锌管.管件 不做降温系统
谢谢大侠!~
2楼
炉子+球阀+水泵+过滤器+球阀+补水定压的小水箱
回复
3楼
锅炉——水箱——球阀——过滤器——水泵——球阀
回复
4楼
接法很简单,是标准的常压强制循环微型系统。
注意关键两点:
1、水箱要接在水泵的入口;水泵与锅炉之间不要有阀门。
2、过滤器要装在水泵入口处。
回复
5楼
斑竹,关于水泵两端接阀问题。我个人感觉值得商榷
水泵即使质量非常好,也是会出问题的。
如果不装阀门,那么更换水泵是不是系统要流很多水出来。
过滤器清洗怎么办,拧开了让他一直流水?
回复
6楼
请仔细揣摩我在2楼的接法:
关闭两个球阀,就是为了换水泵和清洗过滤器不流水!
回复
7楼
我个人意见,安装是小事,关键问题,炉温太高了咋办,会直接影响管材的寿命的啊,解决了这个问题,再谈安装吧
回复
8楼
关于水温的重要性,不言而喻。
楼主的问题特别强调:不考虑浑水问题。
回复
9楼
极力谢谢大家的回帖!!!