新建变电站一次、二次设备的投资比例是多少?
phys_x
phys_x Lv.2
2009年02月16日 15:57:05
来自于继电保护
只看楼主

我是做继保的,很想知道新建综自变电站内一次、二次设备的投资比例?哪位师傅有这方面的经验,请赐教750kV新建变电站:500kV新建变电站:220kV新建变电站:110kV新建变电站:35 kV新建变电站:10 kV新建变电站:数字化变电站,一次、二次设备的投资比例有变化吗?如何变化的?

我是做继保的,很想知道新建综自变电站内一次、二次设备的投资比例?哪位师傅有这方面的经验,请赐教
750kV新建变电站:
500kV新建变电站:
220kV新建变电站:
110kV新建变电站:
35 kV新建变电站:
10 kV新建变电站:
数字化变电站,一次、二次设备的投资比例有变化吗?如何变化的?
phys_x
2009年02月17日 10:27:47
2楼
:( 有问无答,伤心
回复
dynasty8848
2009年04月07日 22:51:34
3楼
你所有的二次设备加起来都赶不上一台主变!其他的开关 刀闸就不算了
回复
cpeccwu
2009年04月07日 23:24:15
4楼
楼上说的是,二次相对一次要少的多
回复
lishengze
2009年04月10日 16:36:58
5楼
一般的比例是二次站百分之十。电压等级不同比例差别不大。
回复
wbbdkai
2009年05月08日 10:30:15
6楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复

相关推荐

APP内打开