请教一下高压开关柜
bmr521
bmr521 Lv.2
2009年02月16日 13:24:24
只看楼主

新建个厂子,准备上变压器和高压开关柜,想问下哪个型号的好,变压器是500KVA的.有个人上门做,说是开关柜型号:KYN28A-12用库柏耐吉开关,这个如何呀,谢谢了!

新建个厂子,准备上变压器和高压开关柜,想问下哪个型号的好,变压器是500KVA的.有个人上门做,说是开关柜型号:KYN28A-12用库柏耐吉开关,这个如何呀,谢谢了!
免费打赏
lqc840319
2009年02月16日 15:25:39
2楼
这个品牌的没用过,一般国产的用正泰的、泰开、人民的
回复
lingxuct
2009年02月16日 18:30:25
3楼
开关柜用KYN28A-12的,内部断路器用(厦门ABB的VD-4或VS-1);
变压器用S11或S10,也可以S9,全密封油变好。
回复
zhzhfs
2009年02月16日 22:01:56
4楼
500kVA变压器用KYN28开关柜,造价比较贵,建议使用SF6环网柜,造价低很多。工厂的变压器建议选用S11型的。
回复
wutaixiong
2009年02月17日 11:24:04
5楼
500KVA的直接上台箱变,省事!
回复
bmr521
2009年02月17日 16:17:36
6楼


使用SF6环网柜,安全方面可以吗?
他们的设备有如下:1进线柜AA01 GGD 2电容 GGD 3出线 GGD 4出线GGD 5(高压)进线开关柜KYN28A-12 6出线KYN28A-12 7出线KYN28A-12 8直流屏(38AH) 9变压器S11 500KVA 共41万.这个价格如何.
如果用SF6环网柜,需要多少钱?
麻烦各位!
回复
qiujingyuan
2009年02月17日 17:09:46
7楼
500KVA的直接上台箱变。
赞同!
回复

相关推荐