1000kVA变压器保护问题
wangzengliang0202
2009年02月16日 09:28:38
来自于变压器
只看楼主

小弟现在有个1000kVA变压器,高压架空至断路器至变压器,无高压开关柜,请问像这种情况变压器的保护怎么做?

小弟现在有个1000kVA变压器,高压架空至断路器至变压器,无高压开关柜,请问像这种情况变压器的保护怎么做?
免费打赏
wangzengliang0202
2009年02月16日 09:58:35
2楼
:Q :Q :Q :Q :Q
回复
jjdgc
2009年03月06日 10:14:09
3楼
熔断器保护
回复
白龙行天下
2009年03月06日 16:51:57
4楼
:L :L :L :L :L :L :L :L :L
回复
fish_hi
2009年03月07日 21:28:50
5楼
速断保护 过负荷保护 瓦斯保护 有必要的话加差动保护
用综合保护器实现
回复
ganxzhong
2009年03月08日 20:29:30
6楼
1000的还不用高压开关柜?是不是太冒险了
回复
chonger50
2009年03月08日 21:02:52
7楼
哈哈,就是什么单位呀,这么省钱,就不能用,太不安全了。
回复
wa.tclysys
2009年03月10日 08:56:42
8楼
哪怕加一台高压开关柜也行~~