请教关于2个及2个以上的防烟分区的风管和风口设计
jxc2004
jxc2004 Lv.2
2005年04月16日 08:12:22
来自于通风排烟
只看楼主

我想请教各位高手:如果考虑用一个排烟风机担负两个面积均为450平方米的防烟分区的排烟任务时(风管考虑为非金属管道),在每个防烟分区里面风管的截面积应该均不小于1平方米还是0.5平方米?如果每个防烟分区只考虑一个排烟口的话,那么排烟口面积是不小于1.5平方米还是0.75平方米??如果每个防烟分区考虑成两个或两个以上的排烟口,那么设计的时候应该注意什么?比如说间距、位置、面积等等。希望高手给予解答,并给出理由或依据。在此我先谢谢大家了~

我想请教各位高手:如果考虑用一个排烟风机担负两个面积均为450平方米的防烟分区的排烟任务时(风管考虑为非金属管道),在每个防烟分区里面风管的截面积应该均不小于1平方米还是0.5平方米?如果每个防烟分区只考虑一个排烟口的话,那么排烟口面积是不小于1.5平方米还是0.75平方米??如果每个防烟分区考虑成两个或两个以上的排烟口,那么设计的时候应该注意什么?比如说间距、位置、面积等等。希望高手给予解答,并给出理由或依据。在此我先谢谢大家了~
hhbox
2005年04月16日 11:40:18
2楼
可以先看看规范和条文说明,书里说的比较详细了!
回复
giadr
2005年04月17日 10:33:35
3楼

规范和条文说明里有仔细的计算。
不过按最大防烟分区面积的120选风机风量,具体操作时,一个分区着火,有可能风速超过标准。看《暖通空调》里的做法是选个双速风机,一个分区着火时低速运行,两个时高速。都保证风管风口在规定风速范围内。我觉得可以着火时控制保证有两个分区风口排烟,不用选双速。对于有内走道的一些多防烟分区。走道排烟是一直打开,就不用考虑几个分区着火的情况。看规范做,都可以满足要求。
回复
lph998
2005年04月17日 22:56:55
4楼
若是450平方米设一个排烟口的话,则,风速按<=10米/秒,按选取用的风机风量,就可得出风口口径。即公式Q=FSV。
回复
giadr
2005年04月18日 17:26:46
5楼

似乎有些问题。。
回复
hhbox
2005年04月19日 08:40:03
6楼
一般火灾时消防都要求直接启动高速。短时间的超速如果能迅速排除烟气,赢得人员疏散时间和消防人员抢救时间,应该可以接受的。如果防烟分区已经不至一个,说明已经扩散到其它防烟分区。否则会将烟气引入未有烟的防烟分区。规范要求基本保证两个分区同时排烟的设计量,如果多于两个每个防烟分区也达不到设计排烟量的要求。
回复
jxc2004
2005年04月19日 18:53:29
7楼
谢谢大家给我的回复,我也明白了一些。不知道大家在设计的时候,有没有一个分区设计两个或两个以上排烟口的情况。这样的排烟口设计风速怎样考虑,间距怎样考虑?有没有高手能给出解答,并且给出依据,谢谢~~
回复
hhbox
2005年04月20日 08:35:09
8楼
我比较少一个分区设计两个或两个以上排烟口,如果要设两个或两个以上排烟口,为什么不进一步划分防烟分区,或者满足30米要求前提下只设一个排烟口.

车库通风兼排烟系统就是一个比较特殊的一个分区设计两个或两个以上排烟口的情况.排烟口是火灾时用于排烟的风口,是设备中机械排烟口,板式排烟口,排烟阀等排烟设施根据不同建筑形式来考虑设计的!可开启外窗可以就是一种自然排烟口!
回复
qiwanming1227211
2005年04月20日 10:55:47
9楼
规范要好好理解理解
回复
inshire
2005年04月21日 09:50:05
10楼
谢谢hhbox 的解答!
回复
agan1975
2005年04月21日 20:29:31
11楼
个人认为如果是风管上的排烟口,有条件时应适当多设,已保证火灾时的迅速排烟。
另外目前的消防验收一般是使用冷挥发烟饼进行现场试验,这个东西烟雾挥发的速度非常快,如果排烟口少的话很有可能给智能部门不好的感觉。
回复