560KW的异步电机能否直接启动

560KW的异步电机能否直接启动
免费打赏
tcchezhong
2010年11月26日 13:08:47
12楼
560的电机,太小了。一般人,都不做计算,就直接启动啦!
回复
淮岸听风
2010年11月29日 09:33:40
13楼
可 直接起动,只要变压器容量足够