560KW电机起动方式
ztt0452
ztt0452 Lv.3
2009年02月14日 18:44:10
来自于电站工程
只看楼主

560KW的异步电机能否直接启动

560KW的异步电机能否直接启动
免费打赏
lingxuct
2009年02月14日 19:49:52
2楼
我很好就说过,我们5600KW三相异步电动机都是直接全压起动的!
电机能否直接全压起动,要看电机起动时对系统的影响,只要电机起动时系统电压不会跌降到额定电压的95%以下,就可以直接全压起动。
回复
njpowerking
2009年02月19日 22:52:22
3楼
2楼的大哥,在厂用电设计规程中,最大电动机正常启动时,厂用母线的电压应不低于额定电压的80%。容易启动的电动机启动时不低于额定电压70%。对于起动特别困难的电动机,当制造厂有明确合理的起动电压要求时,应满足制造厂的要求。
当电动机的功率为电源容量的20%以上才需要验算正常启动时的电压水平。但对2000kW以下的6kV电动机可不必校验。
回复
lingxuct
2009年02月20日 18:34:50
4楼
朋友对“2000kW以下的6kV电动机可不必校验”的话有依据吗?
与“电动机的功率为电源容量的20%以上才需要验算正常启动时的电压水平”的话是否存在矛盾?
回复
y502x
2010年03月21日 16:51:26
5楼
我这里10500KW都是直接起动的,决定于电网的短路容量和电动机本身特性.规范是规定不经常起动的母线压降不应降于80%,经常起动的不得低于85%.但目前由于大量的对电压敏感的电力电子设备(例UPS,变频器....,低于85%就切换或关机..)最好不要低于90%为好.
回复
百家争鸣
2010年08月28日 10:23:33
6楼
学习学习:time:
回复
y502x
2010年09月24日 16:15:28
7楼
电机能否直接全压起动,要看电机起动时对系统的影响,只要电机起动时系统电压不会跌降到额定电压的85%以下(不经常起动的80%),就可以直接全压起动。
回复
ai0808yy
2010年09月30日 08:51:22
8楼
原来是要看影响才行。那是不是对元件也有相应的要求?
回复
hbepc
2010年11月08日 19:53:07
9楼
400V的电机肯定是不行的。
回复
xw19840114
2010年11月10日 16:58:49
10楼
路过,看看,学习
回复
niba_mw
2010年11月24日 19:37:36
11楼
同意5楼。石化行业的电机基本上都是直接启动的。能否直接启动取决于系统的短路容量能否满足点击的启动容量。
回复

相关推荐

APP内打开