ABB塑壳开关选用铜排问题
zjianxiong12
2009年02月14日 16:04:22
只看楼主

T5S 的开关 630A 本来630A至少要6*40的很勉强,可40宽的排的塞不进去,只能用6*30的,不知道危险不。

T5S 的开关 630A 本来630A至少要6*40的很勉强,可40宽的排的塞不进去,只能用6*30的,不知道危险不。
免费打赏
tjzy1996
2009年02月14日 21:25:09
2楼
我一般用10*30的铜排
回复
dabiandong
2009年03月13日 09:41:55
3楼
同意2楼的做法!!!!!!!!!!
回复
tigerannay
2011年04月20日 15:41:30
4楼
要用10*30铜牌
回复
lennie1219
2011年04月20日 16:41:10
5楼
如果你们厂没有30*10的排就用30*6双拼啊!进口断路器的端头都小,是麻烦!
回复
guduwuxi
2011年04月20日 17:15:47
6楼
30*10的铜排没有任何问题,这个规格铜加工厂都有。
回复