在高压配电柜中何谓PT柜?
hudu_2003
hudu_2003 Lv.5
2005年04月15日 18:57:05
只看楼主

PT柜是指计量柜吗?那PT的含义是什么?它的元件是一个熔断器和一个电压互感器的组合吗?那么三绕组的电压互感器和一个熔断器组合又算什么柜?

PT柜是指计量柜吗?那PT的含义是什么?
它的元件是一个熔断器和一个电压互感器的组合吗?
那么三绕组的电压互感器和一个熔断器组合又算什么柜?
免费打赏
ccchhh
2005年04月20日 21:39:36
12楼
PT柜内除了压变、熔断器外,还有消谐器、母线避雷器及二次元件。
回复
lihui5000
2005年04月21日 08:10:24
13楼
一套高压系统往往需要一台PT柜,用于为断路器等开关取操作电源和测量保护用,其所用电压互感器次级输出往往较大,可达200VA以上,且PT柜中还需安装避雷器,在大于35kV的系统中,还要加装消谐器,在10kV及以下的系统中则好像可加可不加!
至于计量柜,有些系统单独设一台柜子,而有时为了省钱,则可直接集成在进线柜中,做成进线带计量的方案!
回复
hugena18
2006年09月22日 11:29:36
14楼
谢了!
回复
daiqingtao
2006年09月23日 16:47:20
15楼
装电压互感器,测量电压或作为控制电源
回复
fanhaixiang
2006年09月23日 21:47:26
16楼

我们就是这样的
回复
scor_163
2006年09月23日 23:46:37
17楼
也许单位的大小不同,PT柜内也不一样把 我们单位的计量和检测的PT都在一个柜内
回复
zkzj
2007年06月05日 07:44:16
18楼
PT柜和计量柜里都装有PT,但两者是不同的。
计量柜里的PT是供给计费电度表的,电业局要把计量柜封上,不准里面的PT向外供电。用户的电压表、电度表、保护、操作电源等只能从PT柜取
回复
tsphy123
2007年06月05日 10:01:25
19楼
回复
tianyingdk
2007年06月07日 15:06:29
20楼
PT柜提供给系统母线电压,要3只PT。计量柜是电度量计量,只要两只PT就够了。
回复
luzhluck
2007年06月07日 16:36:56
21楼

NLB,请教下
一般用户变电站,常设的保护都是电流保护,如过流,速断,零序之类的,无电压保护.而此时采用直流超作,也不需要测量电压,PT是否可以取消?
回复

相关推荐

APP内打开