请教几个线路敷设问题
kindhearted
2009年02月13日 21:58:56
只看楼主

请教几个线路敷设问题:CT/SC50 CC ,我只知道CT表示线槽,SC50表示焊接钢管d=50,CC是说暗敷在屋面或顶板内线槽和穿管一起怎么弄?还有FC是沿地坪敷设,是指敷设在楼地面装饰的地方而没有到结构板部分吗?先谢谢了!

请教几个线路敷设问题:
CT/SC50 CC ,我只知道CT表示线槽,SC50表示焊接钢管d=50,CC是说暗敷在屋面或顶板内
线槽和穿管一起怎么弄?
还有FC是沿地坪敷设,是指敷设在楼地面装饰的地方而没有到结构板部分吗?
先谢谢了!
免费打赏
clmhf
2009年05月27日 21:08:56
2楼
CT表示电缆桥架,SC50表示焊接钢管d=50,CC是说暗敷在屋面或人不能进入的吊顶内
CT/SC50 CC 意思是说配线出桥架后穿镀锌钢管暗敷设在屋面板内或吊顶内
还有FC是沿地坪暗敷设