各位高手,小弟请教一下。 请问Ⅰ级眼科手术室的送风量应该如何确定?还是应该用送风口面积乘以出风口平面风速吗?如果是,那送风口面积该怎么选?是否和其他用途的Ⅰ级手术室一样呢(根据《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002 表7.2.1)?出风口平面风速按0.3m/s算,可否?先谢过了!
各位高手,小弟请教一下。
请问Ⅰ级眼科手术室的送风量应该如何确定?还是应该用送风口面积乘以出风口平面风速吗?如果是,那送风口面积该怎么选?是否和其他用途的Ⅰ级手术室一样呢(根据《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002 表7.2.1)?出风口平面风速按0.3m/s算,可否?先谢过了!
2楼
:'( 都沉到第二页了,也没人理会……
回复
3楼
《医院洁净手术部建筑技术规范》已经写的很全了,你还是没仔细看啊
我给你看这段:
表7.2.1洁净手术室送风口集中布置的面积
手术室等级〖〗送风口面积(m2)Ⅰ级续表7.2.1
手术室等级〖〗送风口面积(m2)Ⅱ级〖〗Ⅲ级〖〗7.2.2100级洁净区(室)的气流必须是单向流,高效过滤器满布比和洁净气流满布比应符合7.2.3条的规定,运行中工作区截面平均风速应符合表4.0.1的规定,速度均匀度宜符合10.3.5条的规定。
1当平行于装饰层或均流层布置在静压箱下部送风面上时,过滤器满布比应不小于0.75。
过滤器满布比=高效过滤器净截面积〖〗布置高效过滤器截面的总面积
2当布置在静压箱侧面时,应单侧或对侧布置,侧面的过滤器满布比不应小于0.75,静压箱内气流应有充分混合的措施。
3当受到层高和不允许在室内维修的限制时,可采用有阻漏功能的送风面而把过滤器布置在静压箱之外,但应尽可能靠近静压箱,静压箱内气流应有充分混合的措施;洁净气流满布比应不小于0.85。
洁净气流满布比=送风面上洁净气流通过面积/送风面总面积
表4.0.1提供的I级手术室风速为0.25~0.3m/s,有风速,有面积了这样你还算不出来吗?
回复
4楼
附4.0.1表给你看下
回复
5楼
呃……请恕小弟愚钝。刚接触洁净手术室不久。如下面实例中,我不知道这个例子中的1800x1800的送风口面积是如何确定出来的,望不吝赐教,多谢了!
回复
6楼
你为什么要问这个呢?这个1800*1800本来就是你要负担的洁净区域啊,就像业主要你做500平方的洁净室你问了句:这个500平方从哪里来的问题一样。
你应该问它设计的送风量从哪里来,他应该是按照0.25M/S的送风风速来算的,1.8*1.8*0.25*3600/0.75,算的风量接近他的设计送风量
回复
7楼
不好意思,还想问一下,为什么要除以0.75而不是乘以0.75呢?1800x1800是不是送风口的面积啊?这个要由业主来确定?
“过滤器满布比=高效过滤器净截面积/布置高效过滤器截面的总面积”这个公式中的“高效过滤器净截面积”、
“布置高效过滤器截面的总面积”具体指的是什么呢?
回复
8楼
小弟才疏学浅,这些概念的具体所指还弄不清楚。劳烦了!
回复
9楼
不清楚这个1800*1800是他的高效面积还是他实际负担的区域,可能我理解有误
还有不要忘记他消除冷负荷所需的风量,不过应该这个风量较小,不会比洁净送风量大
回复
10楼
根据下面这个计算的例子看,1800x1800应该指的是送风口面积吧。
还有,一般在洁净手术室的相关概念中,送风口的面积指的是下面图中用红线框起来的部分的面积吗?
回复
11楼
'出风口平面风速按0.3m/s算' 应该是工作区域的风速 而不是送风面的风速。