请教
hb1975250
hb1975250 Lv.2
2009年02月13日 14:20:52
来自于通风排烟
只看楼主

新编实用供热空调设计手册中,1227页,方案1中,几个房间排烟用的是常开风口,这样可以吗?是不是有火灾蔓延的危险,还有,假如再多一个房间,也是300平米的话,也可以这样做排烟系统吗?因为风机还是36000立方米/小时,如果着火时,每个房间的风量肯定小于面积X60.想不通,请教一下

新编实用供热空调设计手册中,1227页,方案1中,几个房间排烟用的是常开风口,这样可以吗?是不是有火灾蔓延的危险,还有,假如再多一个房间,也是300平米的话,也可以这样做排烟系统吗?因为风机还是36000立方米/小时,如果着火时,每个房间的风量肯定小于面积X60.想不通,请教一下
免费打赏
flier_01
2009年02月14日 18:43:33
2楼
应该用常闭的吧,如果每个房间一个支路,每个房间一个防火分区,可以只在进入这个房间的总管上设置一个280度防火阀,风口采用常开风口是可以的
我回去看看1227页
回复