在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
12楼
采用4个90°弯头下弯穿过。:victory:
回复
13楼
同意三楼
回复
14楼
倒虹
回复
15楼
雨水让污水,规范上的设计原则要遵守
尽量不要穿井,缺点如下:
1、不利于运行养护
2、建设单位及接管单位一般不会认可
3、容易造成雨污混接,引起水质污染
回复
16楼
看来还是倒虹主流一些
回复
17楼
非常不错啊,说的都很有道理。我的做法是调整管道设计
回复
18楼
学习了啊
回复
19楼
最好雨水做井,然后将污水管直接穿越比较合适些。。。
回复
20楼
不好评论 不过你的穿井还是不错的
回复
21楼
可以考虑下游雨水、污水市政标高,一般北方地区,雨水在上,污水在下,污水的上一个井采用跌落井,避免管道交叉
回复