在配电柜内有4-6个电流互感器,有三个是做电流检测用的,其余的是做什么用的?
在配电柜内有4-6个电流互感器,有三个是做电流检测用的,其余的是做什么用的?
2楼
应该是做测量用的
回复
3楼
4-6个,四个还是六个?
如果是四个另外一个应该是补偿取样电流用,如果是6个,可能是计量用,也可能是动态补偿取三相补偿电流用
回复
4楼
《新人问个苯问题》
楼主呀:苯和笨是不同的。
回复
5楼
有点异议!电流互感器的作用就是利用交变磁场采取变比电流的!
不知道楼主是高压系统还是低压系统,要看情况,看具体的一次图来分析,如果是低压系统常规供电系统进线柜三相四线/五线的话,一般采用3个电流互感器来测A,B,C 三相的铜排/电缆电流给进线柜电流表显示用,一般情况下在一相排再加一个电流表给电容补偿柜用。如果是六个互感器的话,要拿图纸来分析。可能三个用来就地柜上电流显示,另外三个到电流变送器,不过这个还要看电流互感器的VA特性:)
回复
6楼
我们都是取A相电流 给电容柜补偿用 是不是取A B C 任何一项都可以
回复
7楼
同意老万的观点......
回复
8楼
补偿信号如果取A相电流,则取BC相电压,如果取B相电流则取CA相电压,如果取C相电流,则取AB相电压.
回复
9楼
在电容柜中如果是单相补偿系统,是否就应当是6只互感器,
回复
10楼
低压的明白了,谢谢!高压看到过6个,进出线都是一样,不明白。
还有个问题:零序电流互感器什么时候需要?我看高压柜都有。
[
本帖最后由 hx03210 于 2009-2-25 09:47 编辑 ]
回复
11楼
不好意思,打错了~~:)
回复