城郊的10kV线路改造,架空-电缆-架空-电缆-开闭所,该如何考虑避雷器的配置?是否需要在每个电缆头处均装设氧化锌避雷器?

城郊的10kV线路改造,架空-电缆-架空-电缆-开闭所,该如何考虑避雷器的配置?

是否需要在每个电缆头处均装设氧化锌避雷器?
免费打赏
lingxuct
2009年02月12日 20:45:05
2楼
在架空线与电缆连接处加避雷器,架空线500米距离最好有一组避雷器。
回复
swkxn
2009年02月12日 22:56:30
3楼
电缆与避雷器连接肯定是需要装避雷器的,我们一般100米以内可以装一侧,超过100米装两测,架空线路上面可以如果确实某个区域累雷击比较厉害的,这个一般当地供电部门知道,这种情况可以安装带间隙的氧化锌避雷器,这里要注意了必须是带间隙的避雷器,但是10kV线路上装设避雷器接地比较麻烦,一个供电所的朋友告诉我他认为可以直接把横担接地接掉,我认为这也应该是一种办法吧,但是这个接地电阻值要求肯定是比较小的,在由于10kV很多在街道旁边,接地体布置比较麻烦了。
回复
lingxuct
2009年02月13日 12:29:24
4楼
“由于10kV很多在街道旁边,接地体布置比较麻烦了。”
一般反接地极做在人行道下面,接地引下线用管子(高2.2米)保护到地下0.6米。
回复
xjl83
2009年02月16日 15:12:26
5楼
一般进线电缆头可配后接氧化锌避雷器,另外,开关柜内进线也应该装避雷器,在架空混合架也应该装避雷器.如需详细了解可联系QQ:4519377 13802206161
回复
lrh800829
2010年08月17日 01:05:01
6楼
:victory: :)
回复
chinazzq22
2010年08月19日 19:04:36
7楼
一般装在电缆头终端处,根据实际情况选择安装
回复
p35561557
2010年10月28日 15:28:31
8楼
:victory: 路过学习了