供热小区的变流量运行
loosy
loosy Lv.2
2009年02月11日 15:56:42
来自于采暖供热
只看楼主

大家好,请问采暖系统作变流量有意义?现有一住宅小区设计是每户装热表,室内装温控阀,也就是典型的变流量系统了,但问题是单元入口要装压差控制阀,换热站水泵变频,有必要吗?还请教大家都是如何作的

大家好,请问采暖系统作变流量有意义?
现有一住宅小区设计是每户装热表,室内装温控阀,也就是典型的变流量系统了,但问题是单元入口要装压差控制阀,换热站水泵变频,有必要吗?还请教大家都是如何作的
免费打赏
fsb427
2009年02月16日 09:39:39
12楼
:D

费用充足吗?功能合理的变频控制费用挺高的 因为要上plc 气候补偿器 和一定数量的传感器 还要编程 效果最好
费用不足就总回水温控变频 根据最不利环路的最低温度和压力设好变频最低值就行了 但效果应该是最一般了
再充足点就再上气候补偿器+总回水温控变频 根据最不利环路的最低温度和压力设好变频最低值就行了 但效果折中吧
变频有一个功率和一台水泵功率一样的就行,可以实现对两台的变频控制
不过我看你的系统不太需要上变频
1.末端有温控阀 会自动变流量的 总管道可不再变频变流量 功能重复 如不上plc之类的控制装置并合理编程会导致不易控制
2.热网一般会根据天气变化一网供水温度 很少出现二网太热 而出现须降低流量的情况(实际绝大部分换完热以后温度就有点低了)
当然,很想变频也不是不可以吧 供你参考了 :D

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-2-16 09:55 编辑 ]
回复
loosy
2009年02月18日 09:11:10
13楼
对,我是考虑采暖循环泵变频,不过在这张图中是台数调节没考虑变频,现在就是不清楚采暖变流量咋作

[ 本帖最后由 loosy 于 2009-2-18 09:17 编辑 ]
回复
loosy
2009年02月18日 09:21:03
14楼
这几天忙,才看到谢谢:call:
回复
yanlufeng
2009年02月27日 13:53:18
15楼
楼主;
我建议;供暖循环水泵一般都是有用有备,本项目一用一备就可以。
循环水泵用变频也是应该的,既可保证按末端需要水量供,又节电,降低运行成本。
回复
pigseagull
2009年02月27日 15:05:51
16楼
不使用压差控制器,阀门等设备。
毕竟增加阻力阿,用变频循环泵调平衡!!!